1 既有建筑结构检测与鉴定工程概述

本文选择某医院立体车库为既有建筑结构展开相关分析,该立体车库于2017年8月完工,总建筑面积约为7 026m2,共有7层主体结构,其中有4层为高区、3层为低区,该立体车库以现浇钢筋混凝土为主体结构施工原料,以双层无黏结预应力混凝土为楼板结构,以桩基为既有建筑基础,其强度等级为C25,C30为该既有结构框架柱强度,C40为梁混凝土及预应力平板强度,C20为该既有结构中其他混凝土的强度。该医院立体车库为二级抗震等级且属I类车库,依据《建筑抗震设计规范》(GB 50011—2010)设计该车库,将该车库变为职工宿舍,依据既有建筑结构创设要求对该结构进行检测与鉴定,确保该结构可达使用功能创新目标[1]。

2 既有建筑结构检测与鉴定的主要依据、内容、数据、结论

2.1 既有建筑结构检测与鉴定的依据

为使立体车库功能创新过程科学、安全、稳定和高效,结合其所要创设成小型员工宿舍的既定要求,制定既有建筑结构检测与鉴定依据,以《建筑结构检测技术标准》(GB/T 50344—2004)为依据,确保监测过程系统全面,检测技术科学可行,检测成果符合规范,为提高检测效率提供依据。因混凝土为该既有建筑主要原料,可采用《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》(JGJ/T 23—2011)、《混凝土中钢筋检测技术规程》(JGJ/T 152—2008)作为该结构钢筋混凝土质量检测與鉴定依据。为使某医院立体车库成功实现功能创新,成功改建成供职工休息的宿舍,其结构荷载须符合建筑要求,施工人员以《建筑结构荷载规范》(GB 50009—2012)为依据,检测并鉴定该既有结构的稳定性,以《建筑抗震鉴定标准》(GB 50023—2009)为依据,对该既定建筑结构抗震性能进行检测与鉴定。

2.2 既有建筑结构检测与鉴定的内容

对某医院立体车库的外观、混凝土抗压性能、混凝土构件配比和结构预应力进行检测与鉴定。

2.3 回弹法检测混凝土抗压强度(钻芯修正)

依据《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》(JGJ/T 23—2011)中第7.0.3项:当该结构或构件测区数少于10个时:[fcu,e=fccu,min];当该结构或构件测区数不少于10个或按批量检测时,应按下列公式计算:[fcu,e=mfccu-1.645sfccu]。其中,[fcu,e]是结构或结构件混凝土强度推定值;[fccu,min]是构件中最小的测区混凝土强度换算值;[mfccu]是结构或构件测区混凝土强度换算值的平均值;[sfccu]是结构或构件测区混凝土强度换算值的标准差。

2.4 既有建筑结构检测与鉴定所得数据

本案例中,该医院立体车库外侧瓷砖保存完好,部分结构顶板、内墙已经抹灰并有保温层,预应力结构无孔洞、蜂窝、开裂等病害,顶板抹灰层有大面积脱落的现象,在女儿墙处存在开裂、脱落等消极现象。经现象勘察,未发现承重结构倾斜、开裂、下沉等病害。以回弹法对既有结构混凝土性能进行检测(见表1),该结构混凝土性能总体较为稳定,符合功能改建的要求,同时对该医院立体车库现浇构件、预应力筋、预应力板挠度分别展开系统分析,未发现结构异常。

2.5 既有建筑结构检测与鉴定的结论

通过对某医院立体车库待改建结构进行系统检测可知,该结构符合功能创新承建的既定要求,除存在瓷砖、抹灰开裂、脱落现象外,该结构主要承重结构、预应力、负载力均足以支持该结构功能创新,混凝土、钢筋等原有建筑材料质量仍较为稳定,无须大规模修建,可在当前既有建筑结构上进行功能创新。

3 既有建筑结构检测与鉴定主体结构抗震鉴定

某医院立体车库检测与鉴定主体机构抗震鉴定主要从以下几方面进行分析。一是设定既有建筑结构检测与鉴定主体结构抗震鉴定标准。为使该结构抗震鉴定结果科学可靠,保障建筑改建目标得以高效落实,依据承建要求设定抗震鉴定标准,确保抗震鉴定与施工实况相符。通过鉴定该既有结构抗震能力合格,除非结构构件抗震能力无法有效鉴定外,其他结构均满足施工要求。二是做好抗震鉴定结果记录工作。为使既有建筑结构检测与鉴定使用功能创新目标得以有效落实,检测与鉴定人员需采用数据分析法,将结构抗震实况记录在册,与抗震鉴定标准予以对比,并设立抗震鉴定档案,为提高该结构改建综合成效奠定基础。三是针对数据进行抗震验算。将验算参数置于计算模型中,将影响该结构抗震的因素系数设为1,依据该既有结构混凝土构件强度及相关抗震等级进行计算,除去楼面楼板自重,将恒载设为2.0kN/m2,以3.0kN/m2为标准设定屋面荷载,以2.5kN/m2为基本量设定屋顶、楼面荷载,以0.5kN/m2为标准值设定不上人屋面值,以0.45kN/m2为标准值设定风压值,以0.40kN/m2为标准规范该结构功能创新后的雪压值,确保抗震验算科学、可靠,符合该结构施工功能创新要求。四是选择抗震鉴定依据。以《建筑结构荷载规范》(GB 50009—2015)为依据,结合该结构功能创新实际需求,对相关数据予以调整。五是计算软件。以“PKPM”(中国建筑科学研究院)对该结构抗震鉴定结论进行验算,结合施工图纸优化抗震方略,提高该软件验算质量。六是验算结论。通过验算,发现该结构1层框架不具备改建能力,其承载力有待提升,其余层级承载力均在标准范围内,1~4层存在暗柱配筋抗震能力欠佳的消极现象,抗震墙配筋符合要求。

4 结语

为缩减施工成本并提高工程建设综合质量,通过改建让现有废弃工程焕发生机,满足人们对建筑物的客观需求,达到建筑资源优化配置目的,相关人员需对既有建筑结构进行检测与鉴定,依据所得数据结合国家相关规范制定工程功能创新规范,提高施工质量,以达到推动我国建筑事业良性发展的目的。

参考文献:

[1]彭铭强.建筑工程结构实体检测的技术方法研究[J].价值工程,2017(33):131-133.