当前位置:半城文秘网 >范文大全 > 公文范文 > 浅谈电气照明安装质量控制措施

浅谈电气照明安装质量控制措施

时间:2022-10-28 20:24:01 来源:网友投稿

摘要:随着我国社会经济的不断发展,人们的生活水平也随之提高,人们对建筑的安全功能乖舒适性提出了更高的要求。不但需要严格要求建筑电气施工图设计环节,而且有必要确保设备安装环节的质量。

关键词:电气照明;安装;质量控制

中图分类号:TU85 文献标识码:A 文章编号:1674-3024(2015)12-40-02

前言

电气照明是工厂供电的一部分。良好的照明是以确保安全,高效,优质的生产和个人,以及设备安全的必要条件。照明设备工作不正常,就会影响生产,甚至导致人身伤害,设备损坏或火灾。因此,电气照明设计应合理,科学,在安装过程中要规范,并做好日常运行维护,确保照明设备运行的安全性和稳定性。

1 电气照明安装前的准备工作

根据施工图纸,审核照明灯具,开关,插座,电线,电缆,配电箱型号,规格是否符合设计要求,所有产品是否有合格证,检验报告材料规范。大型灯具的安装使用的杆塔、吊钩、预埋件、支持物必须安装牢固。涉及的漏电保护器,电缆做相应的电气性能测试,测量每个分支的绝缘电阻。各穿墙孔、保护管结构已经竣工。在安装过程中,设备.器具的使用要完整、检验合格,特别是在使用电气设备时,应接地可靠,真正实现了“一机一闸一保护”,以避免意外触电。施工人员必须具备相应的资格和经验,以防止非法操作。施工现场成立应急联络小组,负责,并配备急救药品。

2 电气照明安装

2.1 灯具安装

根据使用场所,额定电压及照度的要求,选择合适的照明。使用场所主要考虑防水,防尘,防爆等环境因素的影响;从人身安全的角度选择额定电压,根据使用工作场所的安全电压等级来确定。照明的主要决定因素是照明方式,光源和高度与照明安装角度。灯具安装要求,牢固,干净,整洁,与同组灯,同组灯的安装高度一致,并且要呈直线安装。白炽灯,日光灯吊线选取截面不小于0.75平方毫米多核绝缘软线。当安装螺口灯头时,然后注意火线L接保险,并通过开关接到灯头的中心弹片上,而零线N应连接到灯头螺纹上。为了避免中心弹片在使用过程中与螺口灯头中心锡熔在一起,因此在安装过程中需要涂敷工业凡士林,为了保障未来拆卸。此外,各照明回路的总容量不应超过2千瓦,专用照明设备,设立一个独立的供电回路。

2.2 开关、插座安装

安装的开关、插座高度应根据类型和装配形式而定。开关,插座要牢固,整齐,隐蔽开关以及插座的盖板要端正,紧贴墙面。照明总开关选用具有鲜明的端口隔离开关,回路开关则采用双极塑壳式断路器,还可安装保险丝保护。当使用漏电保护开关,安装前要通过漏电检测,通过检测其工作电流和工作时间是否满足监管要求。额定电流插座具有IOA和16A这两类,要根据线路的负荷电流,以确定它的大小,它不能被重载,而空调,焊接等,以配专用插座。插座有单相和三相之分,其中包括单相三孔和三相四孔插座具有“N”,“E”端,注意两个不能颠倒或短接。

2.3 线管安装

据线管道施工图纸和技术规范,查看现场土建情况是否符合电气管道要求。当线管材质,使用场所和连接方式以满足设计要求,禁止熔焊连接,其直径,弯曲半径必须符合设计规格,多根导线穿入一根线管时,应确保导线的总横横截面面积低于线管截面积的40%。铺设管必须是防锈处理,不小于1毫米的壁厚,安装平直,牢固,无明显的弯曲和折皱,管口光滑无毛刺。暗配管道为一个完整的且预留充分,并做好地面线路的识别。当线管通过建筑物的伸缩缝时,以安装补偿装置。此外,管线支架要求整齐有序,统一的间距,良好的防腐蚀性,与线管一起接地。

2.4 导线安装

参考照明电路允许的最大电压损耗和机械强度,尽量选择导线横截面面积较小的。在正常操作期间,要求照明电路的负载电流不超过导线的额定电流,以及导线截面不小于防护设备最小允许的横截面。对于导线型号和组装方法,通常由环境条件决定。线前安装必须绝缘测试,合格后方可使用。当电缆敷设时,严禁出现扭绞,压扁,保护层断裂现象。导线连接需要牢固,紧密的,不损坏芯线,连接器压缩,而且直线连接和T型连接的工艺要求要以满足规格。导丝进入仪器内,留下一个适当的余量,以便于维护,并且不允许有接头在线管内,同一交流电路的导线必须穿在同一跟导线管内。

3 建筑电气工程的常见质量问题的应对措施

3.1 严格要求材料设备选用标准

施工单位要强化责任,当材料进场,除生产许可证,合格证,质量检验报告等要求齐全真实外,相关工作人员需要现场再次检查,设备和仪器做好加工订货书面交底收据笔试,不符合要求或产品质量不合格应被禁止进场。

3.2 加强对焊工资质的审查

电焊工作人员每完成一项必须检查有无焊接质量和搭接的长度是否合格,在地基接地焊接时,基础钢筋与基础圈梁焊接、桩基钢筋、柱筋的焊接都要严格遵守相关的规范标准,以确保其质量标准。

3.3 合理配管

安配管时,所有管道要喷油漆防止腐蚀,去毛刺,磨圆管口,不得对口焊接,管和接线盒孔做焊接,以防止移动或混凝土进入接线盒,并做好跨接。布管时走向合理,尽量避免交叉,接线盒进行固定,防止倾斜,电线和管道埋在墙内,离墙不宜小于15mm。布置成列的灯盒拉线找齐,不低于90°的弯管为宜,根据管道的材料和厚度分别对管子进行煨弯,使用专用弯管机弯管;使用手扳煨弯器时,移动适度,不用力过猛;利用液压煨管器或液压煨管机时,模具要配套,管道焊接应在侧面,吊顶内配管应按明配管工艺要求施工,支吊架和固定点间距应均匀,并符合监管要求,钢管和衣架必须做腐蚀加工,镀锌紧固件:需要使用金属软管和电气设备、器具连接时中,首先要将线槽和管做到位,并补齐支吊架。

3.4 配电箱体的安装要达标

在安装配电箱前,配电箱缝隙需用用密封胶处理。配电箱安装时,用010圆钢将配电箱与墙体钢筋焊牢,配管并将管口密封,用胶带封口,这样不仅牢固而且漂亮。配电柜槽钢基础要刷油漆防腐,做好接地,入柜管线建成铺设后同一切平,以露出基础面50-80mm为宜,管子接地接到箱内PE排上,线槽进出配电箱都应该加护口,可以连接到地末端重复的PE排上同时在线槽上标记。当配电箱加工订单时,要明确接地导线截面及保护地线不得串接。过门线应采用裸编织铜线穿透明塑料管并且电线尺寸符合要求。当配备了内部接线盘,仔细检查,配线必须按支路绑扎成束,并整齐的固定在盘内,出线回路严格按照监管要求正确的使用适当的颜色编码线,禁止端子压接两个以上的导线。

3.5 合理安装相关灯具

合理使用灯具类型。例如,在一腐蚀性气体和潮湿的地方,应该选用密封或防潮灯具,其部件应作防腐处理;户外照明灯具,可使用封闭型灯具或有防火灯座的开启型灯具等。

3.6 做好电气设备安装后的调试工作

电通灯亮是试运行的第一环节的工作,配电柜做标记明确的控制对象:设备调试要根据产品的规格和设计图纸,以满足设计要求:设备调试过程中,不能只通过调试单位进行,邀请有关部门的专业人员参与调试

4 结语

总而言之,建筑电气安装施工过程中的问题,应该及时制定有效的解决方案,专注于电气安装各个方面的技术,加强对各个环节操作技术的质量控制,以确保建筑物的电气系统安全性和持续稳定性